Свой сервер, свой хостинг

Mik Foxi
На сайте с 02.03.2011
Offline
1277
#101
chaturanga #:
центр города (крупный райцентр)
бобруйск, аптайм мини компа который недавно выключили 3.5 года по питанию. без каких либо батареек. свет не выключали считай "никогда", по интернету хз, не следилось, но вроде тоже не падало.
Антибот, антиспам, веб фаервол, защита от накрутки поведенческих: https://antibot.cloud/ (8 лет на защите сайтов).
S3
На сайте с 29.03.2012
Offline
393
#102
chaturanga #:
свой мини-ДЦ, запитан от двух отдельных подстанций (для страховки одна заведена по земле, вторая по воздуху), центр города (крупный райцентр).
Чисто любопытно - под какие задачи? Ну я понимаю, например, когда я работал в скайпрофиле - у них были свои серваки - там 1С, данные поставщиков, клиентов, связь с дилерскими центрами, своя доставка - такое лучше держать при себе. Но в этой теме собираются поднимать сервак под информационники? Это вне моего понимания.
I
На сайте с 19.04.2007
Offline
149
Inx
#103

Есть сервисы куда можно приткнуть свой домашний сервер, но даже за 128Gb DDR5 оперативки и даже учитывая дефицит памяти, копейки получаются, даже и не пытался. На 128 можно уже более менее приличные llm-модели запускать, хоть и медленно.

VK
На сайте с 26.04.2006
Offline
184
#104
chaturanga #:

очень (не)смешно.

свой мини-ДЦ, запитан от двух отдельных подстанций (для страховки одна заведена по земле, вторая по воздуху), центр города (крупный райцентр). Автоматический переключатель фаз на случай гашения одной подстанции, инвертор и дизель-генератор.
Генератор заводится при 2+ минутном пропадании - то есть если погасли обе подстанции.

С начала года генератор включался 8 раз. В прошлом году было 2 пропадания когда не помог даже генератор - лето/жара - через 4-6 часов перегрелся и ушёл в аварию.

Число отключений временем меньше 2-х минут не поддаётся учёту в рамках необсценной лексики.

Какое потребление квт/ч?

Взял себе LiFePo аккум 16кв/ч, и после этого генератор уже год не заводил. Сейчас цены стали вменяемые относительно. Мне обошелся с доставкой до дверей 1600usd. Хотя еще 4 гелевых аккума есть как совсем аварийные и отдельный инвертор для них, но их хватает на пару часов.

C
На сайте с 22.08.2012
Offline
125
#105
Sly32 #:
Чисто любопытно - под какие задачи? Ну я понимаю, например, когда я работал в скайпрофиле - у них были свои серваки - там 1С, данные поставщиков, клиентов, связь с дилерскими центрами, своя доставка - такое лучше держать при себе. Но в этой теме собираются поднимать сервак под информационники? Это вне моего понимания.
Комплексно. Есть специализированные локальные сервисы (это не только серверы), работающие исключительно в пределах РБ.
Есть и серверы под сайты, в том числе информационники (в прошлом "миллионники"). Их содержание в своём локальном ДЦ окупается, так как с такими объёмами данных они (теперь) в сторонних ДЦ автоматически станут нерентабельными + бэкапы их станут практически невозможными.
C
На сайте с 22.08.2012
Offline
125
#106
Vladimir K #:

Какое потребление квт/ч?

В пике было до 8. 
Когда перевалили за 5 лишились возможности держать включенным кондиционеры при отвалах электричества - генератор не справлялся.
А без кондиционеров летом винчестера моментально прегреваются.

Это отдельный больной вопрос - резерва кондиционера нет...

Сейчас модернизировали часть оборудования именно, чтобы снизить электропотребление. Точно не скажу, но где-то в районе 4-х сейчас (без кондиционера).

Аккумулятор при наличии генератора не самая большая проблема. Но, в начале всего строительства рассматривали разные варианты и таки самым беспроигрышном является Ni-Cd / Ni-Fe. Была даже дикая идея сделать с них отдельные шины 5/12/48 V без инвертора, но как-то потом всё свернуло в типовой проект...

Slav_on
На сайте с 31.08.2025
Offline
31
#107
chaturanga #:

А без кондиционеров летом винчестера моментально прегреваются.

Сейчас модернизировали часть оборудования именно, чтобы снизить электропотребление. Точно не скажу, но где-то в районе 4-х сейчас.

Без охлаждения и принудительного проветривания температура в комнате с серверам легко поднимается >+90 градусов по Цельсию.

А что модернизировали в первую очередь для снижения потребления электроэнергии?

C
На сайте с 22.08.2012
Offline
125
#108
Slav_on #:

Без охлаждения и принудительного проветривания температура в комнате с серверам легко поднимается >+90 градусов по Цельсию.

А что модернизировали в первую очередь для снижения потребления электроэнергии?

выбросили старый энергожрущий хлам, поставили новый :)

проблема в том, что для обслуживания и установки нового хлама нужно много телодвижений.

Например, было 4 сервера (суммарно кушающих почти 2квт) с проприетарным софтом, повязанным хасп-ключами. Чтобы заменить их на один 300-ваттный сервер пришлось переписать весь софт, но как бонус ушли от роятлти правообладателям.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий