kentavr:
при простом опирании такого не будет.

а куда оно денется в нашем случае? или вы думаете Ягр там перекрытие на шарнирах крепить будет? :D срез то все равно так и останется.. термин потеря устойчивости и срез вам знаком?

ecasoft_ru:
Коротко и ясно!

опыт.. сын ошибок трудных.

кстати "доходные сайты" это условно. уже есть определенная выборка - из яки выкидывают, доход проседает, просто нескладухи с движками, вылеты из индекса и тд. в общем тут еще бабка надвое сказала, что лучше. иногда лучше именно продать и поучить свободные деньги на новый проект, чем год ждать пока эти деньги сами набегут.

kentavr:
не при чистом опирании вверху сечения не будет растяжения,
вот нашел эпюру моментов при жестких узлах

с какой стороны момент в том месте и нужна арматура которая и будет воспринимать растяжение.

на вашей картинке как раз хорошо видно где растяжение выходит наверх. так в чем вопрос?

а боковые тут тоже под нагрузкой, так что у данноых боковых стен эпюры не те. а должны быть примерно такими же как и потолок..

spermint:
Что до стенок. Можно просто выложить стенки, оставив пространства для столбов. Потом на стенки гвоздями опалубку и внутрь - арматуру и бетон. Ровненько и быстро. Втрое быстрее и легче, чем если бы сначала столбы заливать.

что вы за столбы то все собираетесь заливать? стенка льется монолитом, зачем столбы то?

kentavr:
не при чистом опирании вверху сечения не будет растяжения

ничего подобного :) вам надо перечитать сопромат :)

you_too:
Бетонным полом вы как раз отсекаете тепло от земли.

извините, но моя вас не понимает. 5 см бетона еще никого не спасли ни от холода, ни от тепла. да и потом как это могло у вас промерзнуть? если только у вас стенки погреба наружные - от них холод и шел.

в любом случае пол можно и не заливать.. можно залить потом.. если будет влажность.

кстати если есть вероятность затопления, то обычно в углу бочку вкапывают с прорезями. если что из нее воду откачивают.

у меня так в гараже было сделано - очень удобно еще когда там вода стоит - можно машинку помыть.. для дома конечно не актуально.

А вот перекрытие сверху действительно нужно утеплить т.е. совсем сверху (между полом и перекрытием погреба). Я пришпандорил, что то вроде пенопласта, плиты такие голубого цвета в Леруа продаются, всю бетонную плиту застелил с нахлестом на землю за погребом 0.5 метра.

грамотно. синий пенопласт, это тоже самое что яписал про желтый..

kentavr:
да и в стены два слоя арматуры вставить, а то друг стена под давлением перекрытия отожмется в сторону грунта и каюк

да не. это фантастика. не та высота, не те нагрузки.. это если стена 5 см.. а если 15, то ничего не будет.

kentavr:
Судя по рисунку это не колонны а балки, а арматура вверху сечения плиты обусловлена тем что растяжение переходит вверх сечения!

колонна, балка или стена там сути не меняет - при опирании на что угодно растяжение и правда переходит вверх.. поэтому требуется закладка арматуры в верхний слой бетона, так как бетон не работает на растяжение, а только на сжатие..

а то потрескается весь и вниз просядет. повиснет на нижней сетке всей массой..

YAGR:
Евген, а если пойти вот каким путем. Арматуру со стен загибать на перекрытие и там скручивать ее с арматурой перекрытия. Т.е. стены будут связаны арматурой с перекрытием.

ну по большому счету у вас же не будут верха стен прямо таки идеально гладкими. значит бетон за них зацепится полубому. да и сдвигать вашу плиту никто не будет. можно так сделать в 2х местах по каждой стене для своего успокоения (и закрепления конструкции, чтобы при заливке не сдвинулась) :)

но это никак не повлияет на то что я писал.

проще говоря - тебе надо создать для перекрытия сетку снизу целиковую. по всей площади. - это низ

И по периметру стен кинуть сетку монтажную с заступом внутрь на 30-40 см. в середине как бы дыра будет. это верх перекрытия.

при толщине перекрытия в 15 см между этими сетками должно быть примерно 10 см + по 2см слоя бетона сверху и снизу.

YAGR:
А пол нужно вообще при этом армировать?

только для виду. монтажной сеткой. если песок утоптан плотно, то 5 см бетона.. если не плотно, то 7-8 см и ничего ему не будет родименькому. монтажную сетку только опять же не кидайте прямо на рубероид - она должна быть на 2 см выше. бетон ее защитит от влаги и воздуха. подложите там перед заливкой под нее камешки или раствор.

а раньше кидали туда всякий хлам.. например старые кровати с панцирной сеткой :)

в основном причины 2:

- надоел сайт, не знает что с ним дальше делать

- нужны деньги сейчас

Волшебник:
стенки в полкирпича можно выложить - нормально будут держать.

запросто может подавить грунтом. если и выкладываать таким образом, то надо через каждые 50-70см делать из кирпича колонны в кирпич толщиной. для воспринятия нагрузки от давления грунта. тогда будет держать. а так на 2.5 метрах явно кладка треснет. по крайней мере вероятноять очень высока, особенно если грунт сыпуче-ползучий.