Вопрос к тем кто такие покупал и использовал, пока перебирал кучу прайсов нашел много UPS, но вот есть одна проблема, почему то производитель даже в модели >1000$ упорно ставит маленькие 5-9Ah аккумуляторы от 4шт и больше. Нашел вот такой, http://www.leoton.ua/ups-fort-barkas.php

Но вот схема включения его меня немного напрягает +/-... что-то я слишком много за чем должен следить по моему, но сама идея наличия UPS с подключением какого я хочу аккумулятора - вплоть до 400Ah и током зарядки до 30А, вот что интересно... Где еще есть такие и желательно поближе, чем заказывать с Украины :popcorn: Даже 5-10A ток зарядки бы и чтобы держал 1кВт было бы достаточно, ну и можно было свой АКБ поключить разной емкости, пусть даже при 5А зарадке максмальной подключить 100Аh АКБ, ну пусть меньшим током заряжает... Главное чтобы не перегревалось/горело/плавилось ничего и т.п.

Brexit - уже совсем рядом. (https://about-this-model.blogspot.com/2019/03/brexit.html)
M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#1
Segey:
Вопрос к тем кто такие покупал и использовал, пока перебирал кучу прайсов нашел много UPS, но вот есть одна проблема, почему то производитель даже в модели >1000$ упорно ставит маленькие 5-9Ah аккумуляторы от 4шт и больше. Нашел вот такой, http://www.leoton.ua/ups-fort-barkas.php

Но вот схема включения его меня немного напрягает +/-... что-то я слишком много за чем должен следить по моему, но сама идея наличия UPS с подключением какого я хочу аккумулятора - вплоть до 400Ah и током зарядки до 30А, вот что интересно... Где еще есть такие и желательно поближе, чем заказывать с Украины 🍿 Даже 5-10A ток зарядки бы и чтобы держал 1кВт было бы достаточно, ну и можно было свой АКБ поключить разной емкости, пусть даже при 5А зарадке максмальной подключить 100Аh АКБ, ну пусть меньшим током заряжает... Главное чтобы не перегревалось/горело/плавилось ничего и т.п.

Берите акб автомобильный + зарядку + инвертор 12 - 220 v + ups 15 минутный, ставите реле на переключения, 220v на инвертор .

Выключили свет, рле сработало переключила на инвертор, включили свет инвертор выключился и так по кругу. зарядку включайте от сети 220 она будет автоматом включатся. естественно умную зарядку что бы контролировала заряд.:)

Зарядка есть http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=5920

1)определится с инвертором по мощности

2) купить реле и остальные запчасти ;)

Администратор Linux,Freebsd. построения крупных проектов.
Segey
На сайте с 23.08.2005
Offline
404
#2

madoff,

madoff:
Берите акб автомобильный + зарядку + инвертор 12 - 220 v + ups 15 минутный, ставите реле на переключения, 220v на инвертор .

Вот тут немного не понял, UPS на 15 минут ток в качестве реле? Или зачем он? А где реле такое купить отдельно от всего если это вообще возможно?

p.s. А вообще хорошая идея, потому что сил уже нет искать что-то, чего по моему просто нет :)

M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#3
Segey:
madoff,

Вот тут немного не понял, UPS на 15 минут ток в качестве реле? Или зачем он? А где реле такое купить отдельно от всего если это вообще возможно?
p.s. А вообще хорошая идея, потому что сил уже нет искать что-то, чего по моему просто нет :)

вот тебе на быструю руку.

Реле продаются свободно, поищи в интернете на 220 вольт, не чего тут сложного нету.

jpg shema.jpg
Jaf4
На сайте с 03.08.2009
Offline
804
#4
madoff:
Берите акб автомобильный + зарядку + инвертор
================
2) купить реле и остальные запчасти ;)

скажи честно, ты свой сервер, за который отдал наличкой к такой херне подключишь?

зы насклько я разбираюсь в схемах, у тебя нарисована чушь, идею, я правда понял.

New! NVMe VPS от SmartApe.ru (https://goo.gl/eoYYkS)
M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#5
Jaf4:
скажи честно, ты свой сервер, за который отдал наличкой к такой херне подключишь?
зы насклько я разбираюсь в схемах, у тебя нарисована чушь, идею, я правда понял.

Вот не понимаю людей которые пишут слова чуш, но не приводят аргументы. :) если не шарите и не знаете как работает, то это лично ваши проблемы. если не в теме удалитесь.

Вот такой ПМ ему подойдет

http://kharkov.prom.ua/p1491079-puskateli-elektromagnitnye-serii.html

Принцип работы я написал.

Вот тут немного не понял, UPS на 15 минут ток в качестве реле? Или зачем он? А где реле такое купить отдельно от всего если это вообще возможно?
p.s. А вообще хорошая идея, потому что сил уже нет искать что-то, чего по моему просто нет

Упс нужен для момента переключения, он сработает, а когда инвертор подаст через ПМ напругу, то упс перейдет снова на режим питания 220 - если убрать упс то системник может вырубится. поэтому берёте упс например на 600 wat а инвертор на 1000 w. вот такой например http://www.ebay.com/itm/2012-New-1000W-Car-USB-Mobile-Power-Inverter-Adapter-Converter-DC-12V-to-AC-220V-/290772439571?pt=US_Power_Inverters_&hash=item43b3635213

Ну и так по нарастающей 1kw упс 1500w инвертор - а там хоть камаз акб, главное зарядку подобрать с контролем зарядки :)

P.s сам по себе упс держит не больше 15 минут обычный, а если дать ему инвертор, то он будет держать до последнего, а потом + ещё на своей акб, если сядет главный акб

Segey
На сайте с 23.08.2005
Offline
404
#6

madoff,

Все понял теперь зачем тут УПС :) У меня 55ка сейчас, думаю на ней проверю интересно сколько продержит да и вообще проверить как работать будет

M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#7
Segey:
madoff,
Все понял теперь зачем тут УПС :) У меня 55ка сейчас, думаю на ней проверю интересно сколько продержит да и вообще проверить как работать будет

Главное не перемудрите 220 всё-таки :)

Схема логически проста, работать будет, единственная проблема это размеры, какоето место будет это всё занимать.

и ПМ купить именно что бы было два положения, нормально замкнутые клеммы, и разомкнутые.

Jaf4
На сайте с 03.08.2009
Offline
804
#8
madoff:
Вот не понимаю людей которые пишут слова чуш, но не приводят аргументы. :)

если не шарите и не знаете как работает, то это лично ваши проблемы. если не в теме удалитесь.

А я плохо понимаю людей, которые пишут коряво, бъют себя пяткой в грудь, думая, что все вокруг "не шарят".

Пишешь "пускатель на 8 положений", ссылку даешь на пускатель с 4-мя группами на переключение.. у тебя обмотка пускателя куда подключена?

Ты так и не ответил на мой вопрос, свой сервер тысяч за 50-80 подключишь к этой херне?

И чем твоя поделка будет отличаться от бесперебойника, на который дал ссылку ТС? Ну, кроме надежности и цены.


Принцип работы я написал.

я догадался о принципе работы

DV
На сайте с 01.05.2010
Offline
644
#9
Segey:
почему то производитель даже в модели >1000$ упорно ставит маленькие 5-9Ah аккумуляторы от 4шт и больше

Какие ещё способы получения достаточно высокого напряжения для питания инвертора есть?

Да, можно заменить это всё на одну большую 12В АКБ, но возрастёт ток как раз в 4 раза, что увеличит потери и приведёт к необходимости делать проводку лошадиными проводами. Помните, чем подключается батарея в автомобиле? Кроме этого, полупроводники тоже должны быть на большой ток, а учитывая напряжение падения на переходах, даже пусть будут всякие Шоттки, это не айс.

Далее. Есть такое правило, оно не эмпирическое, всё можно рассчитать, но для поверхностного понимания примите на веру:

1. Если нам нужно получить максимально экономичное маломощное устройство, напряжение питания должно быть минимальным, и так оно и есть. Взять всякие плееры-часы-потаскушки.

2. Если нужен максимальный КПД при большой мощности потребления,напряжение нужно повышать. Посмотрите на ЛЭП с десятками тысяч вольт. Или брелок автосигнализации с 12-вольтовой батарейкой, т.к. затруднительно получить достаточную эффективность передатчика при низковольтном питании.

В общем, у моего киловаттного Ippon 48 вольт питания, и это хорошо.

VDS хостинг ( http://clck.ru/0u97l ) Нет нерешаемых задач ( https://searchengines.guru/ru/forum/806725 ) | Перенос сайтов на Drupal 7 с любых CMS. ( https://searchengines.guru/ru/forum/531842/page6#comment_10504844 )
M
На сайте с 01.12.2009
Offline
235
#10
Jaf4:
А я плохо понимаю людей, которые пишут коряво, бъют себя пяткой в грудь, думая, что все вокруг "не шарят".
Пишешь "пускатель на 8 положений", ссылку даешь на пускатель с 4-мя группами на переключение.. у тебя обмотка пускателя куда подключена?
Ты так и не ответил на мой вопрос, свой сервер тысяч за 50-80 подключишь к этой херне?
И чем твоя поделка будет отличаться от бесперебойника, на который дал ссылку ТС? Ну, кроме надежности и цены.

я догадался о принципе работы
А я плохо понимаю людей, которые пишут коряво, бъют себя пяткой в грудь, думая, что все вокруг "не шарят".

Как видишь не все плохо понимают, не которых даже устраивает.

Пишешь "пускатель на 8 положений", ссылку даешь на пускатель с 4-мя группами на переключение.. у тебя обмотка пускателя куда подключена?

ПМ - это магнитный пускатель, он подключен в 220 на по стоянку в розетку, где и все приборы. Но если кому-то не понятно, пусть спросят я помогу в ответе.

8 положений, ай ошибся. Но видь и когда схему я давал, написал на "быструю руку" , если что, то надо уточнить. TC спросит, собственно за ПМ он спрашивал я дал ссылку, куда ещё точнее ?

И чем твоя поделка будет отличаться от бесперебойника, на который дал ссылку ТС? Ну, кроме надежности и цены.