Помогите с розеткой

MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#41
pelvis:
Все не читал, но вид кабеля такой, что я бы перетянул проводку заново.

не, нормально... честный "советский" кабель со сроками жизни до 50 лет... разделан ужасно - "как умею"... но это проблема инструмента и культуры электрика...

(зы: сходил на сайт из ссылки, отстрелите того, кто писал тексты для СКС... ну, или отправьте на курсы... перл на перле...)

awasome:
Я про проводку

тут вот какое дело - в советские времена рассчитывали в домах проводку исходя из лимитов...

если у вас старый дом с газом, то проводка рассчитана на 6,3А на фазу, если с электроплитами, то возможно на 10А на фазу... обычно фазы раскиданы по квартире так: одна на розетки, вторая на верхний свет, третья на плиту...

прямо скажем, 6,3А маловато по нынешним временам...

mnn
На сайте с 21.01.2008
Offline
71
mnn
#42
awasome:
но при этом стиралку выдержать должны

Вот об этом и речь... Проводку, на самом деле, не так сложно и не так дорого заменить, как кажется. Но толк от сего действа будет только в том случае, если сделать правильно (читай квалифицированно и из качественного материала).

vandamme:
кстати даю гарантию, что 99% квартир не меняли проводку никогда, и ниче, люди не жалуются

Если бы смена проводки была бы с улицы так же заметна, как смена окон - можно было бы делать выводы. Поэтому спорить не буду, у меня тоже нет информации о том, где и сколько людей сменило проводку. Однако, зная как она делалась в советское время (речь сейчас не о металле проводов), а в некоторых случаях и по сей день, можно большинству смело менять её (так же как большинство сменило окна).

vandamme
На сайте с 30.11.2008
Offline
675
#43

в девятиэтажках к примеру - панельного типа (ну целые плиты литые) - проводку по идее в каналы заправляли, значит и менять ее легко? или штробить надо все?

pelvis
На сайте с 01.09.2005
Offline
345
#44
vandamme:
ну я бы не сказал, у нас тут во всех девятиэтажках и пятиэтажках 20-50 летней давности проводка алюминиевая,

Кабель положено перекладывать каждые 10 лет - такова реальность капитального ремонта. Если напрягает штробить, то можно красиво по низу уложить кабель-канал, от него вывести наверх розетки и выключатели. Кстати, крайне не рекомендую брать отечественные сборки ABB автоматов - камера выходит из строя через 5-10 срабатываний.

Продаю вывески. Задарма и задорого (https://www.ledsvetzavod.ru/)
-Walter-
На сайте с 24.03.2011
Offline
42
#45
pelvis:
Кабель положено перекладывать каждые 10 лет - такова реальность капитального ремонта.

Что с ним могло или может случиться за 10 лет?

MoMM
На сайте с 16.06.2006
Offline
727
#46
-Walter-:
Что с ним могло или может случиться за 10 лет?

со старым советским - ничего (за 10), с с современными (в т.ч. импортными) - зависит от вида кабеля (материал оболочки), его производителя (насколько любит глину и мел в ПВХ, насколько хорошую химию использует в качестве пластификатора, какую медь\омеднение использует для жил), проектировщика, который подбирал кабель под вид укладки, строителя, который соблюдал (или не соблюдал) технологии и т.п.

pelvis
На сайте с 01.09.2005
Offline
345
#47
-Walter-:
Что с ним могло или может случиться за 10 лет?

Пластикат разрушается, хотя зависит сильно от условий эксплуатации. Раньше не сильно жалели винил, теперь его делают впритык. Однако, провода не так дорого стоят и при открытой проводке в кабель-каналах их замена не представляет трудности. :)

-Walter-
На сайте с 24.03.2011
Offline
42
#48

ТС, получилось ли у вас установить розетку?

A
На сайте с 20.08.2010
Offline
775
#49
MoMM:

если у вас старый дом с газом, то проводка рассчитана на 6,3А на фазу, если с электроплитами, то возможно на 10А на фазу... обычно фазы раскиданы по квартире так: одна на розетки, вторая на верхний свет, третья на плиту...

Абсолютно верно. Розетки и свет - отдельно. Сейчас еще поставили пакетник на машинку и общий. Насчет 6,3А тоже верно

-Walter-, дождемся электрика :)

Кстати, главным открытием стало то, что из-за этой чертовой розетки остальные не работают, поэтому и пришлось соединять перемычками провода. Сначала грешили на пакетники. Рассея

DV
На сайте с 01.05.2010
Offline
644
#50
vandamme:
в девятиэтажках к примеру - панельного типа (ну целые плиты литые) - проводку по идее в каналы заправляли, значит и менять ее легко? или штробить надо все?

Зависит от конкретной ситуации и мастерства. Порой удаётся протянуть, но довольно часто не идёт, и всё тут. Я на кухне делал всё с нуля, сначала засовывал пучок в гофры, потом понял, что всё равно не смогу протянуть заново и забил на это. Провод потолще, с запасом, чтобы ничего не отгорало. У меня там розетки силовые под всякое паро-жаро-варение, хоть и рядом находятся, а к каждой своя пара подведена, для надёжности.

awasome, в вашей ситуации, если дом совсем хлипкий, целесообразно сделать дублирующую наружку. Сейчас разные короба, кабель-каналы продаются, довольно цивильные на вид.