40 квадратов сгоерло? а почему на фотках разбито 6 окон и в дали ещё одно то ли разбито то ли открыто! откуда может быть 6 окон с перегородками на 40 квадратов.... бред!!! не знаю что и думать!
другое не ставят в серверных ) смысла просто тогда нету от него :)
теперь немного о системах газовогопожаротушения ) ставяться они в отдельных комнатах и в серверную ведёться только трубы и датчики! питание потаётся 6-30В на 1 станцию! откуда замыкание при таком маленьком напряжении. да и если там было герметично то вообще какой пожар ))))
Вот информация от Sales Hosting.ua - я думаю правда тут есть:
всё стало ясно или не совсем! на днях получу инфу от пожарных!..... в личку не долбить пожалуйста!
p.s. уважаемая компания дико извеняюсь за то что разглосил тайну переписки!
тем более бухают
да вообще не понятно! :) попробую смоделировать ситуацию.
пятницо, вечер, товарищи админы все бухают в пятницу вечер тут как ни крути - традиция такая! даже если кто-то дежурил то уже был в хлам ) (имхо) т.е. не происходящие им пох либо шок... максимум взять телефон и набрать первый попавшийся номер и крикнуть Мама я горю все смогут даже в состоянии белой горячки...
замыкание в одном углу комнаты (главное что комнат там не одна и не один этаж ;))
питание отрубается - врубается резерв. сервера работают...
пламя уничтожает фальш пол/потолок (я хз что там было т.к. и то и то возможно)
пошёл дым.... пыш-пыш-пышшшш....
была сработка на пульт!!! (об этом писалось) но не сработало газопожарогасители(газопожаротушители) НО в таких местах обычно хорошая вентиляция (это одно из требований которое предъявляется к серверным комнатам когда сдаётся пожарным)... работает она(вентиляция) на вдув и выдув, при сработке на пульте вдув отрубается!!!!!!!!! как и питание и даже резерв!!!! так по крайней мере в нормальных местах ) после пульта сигнал о инциденте должен был уйти в МЧС (ну или как там на Украине я хз)...... на выходе получаем пожар, питания НОУЛЬ, вентиляция на выдув, пожарные едут! а админ походу спасает тока то что успел выкачать с рапиды и порнуху!
итак по времени примерно так: 5 минут на замыкание и распространение, 1 минута на вызовы, 10 на приезд, 15 на тушение! итого примерно 30 заявленных минут.......
вроде ничего не пропустил!
ребята какая вода у пожарников?! уже давно 21 век ) всё тушиться пеной.... а если это было замыкаение то после него пробку выбивает обычно и свет отрубается или это тоже не сработало как и газопожарогасители? :)
и на дц обычно питание огого поэтому малейшее замыкание играет роль, по инфе у хостинг.уа реервного питания было более 400 kVa
даже если калок то не пустят т.к. идёт следствие
живы
(десять символов)
deleted==========