Опять про ремонт. Тема про отопление загорного дома

[Удален]
#101
Maxi21:
Вы же добрались до подачи на теплый пол второго этажа и поставили туда термоголовку (верно понял?)

Нет, это я сделал только для ванной, т.к. там в целом все коммуникации переделывал. Клапан нет смысла туда ставить, это не решит глобальной проблемы объединения радиаторов и теплого пола в одну систему с общим насосом. А посреди коридора городить новый смесительный узел не хочу.

bb25
На сайте с 05.10.2009
Offline
141
#102

Все пошло не так, с той фирмой из Калуги. Поэтому сменил фирму (две), на московские. Все что планировал и о чем думал изначально, переоценил, взвесил. Даже, переубедили где-то...

Т.к. в процессе реализации всей задумки, были метания в сторону пелетных котлов, твердотопливных, газовых... по результату, отписываюсь как все вышло на самом деле и что получилось.

В общем то, уже похолодало... К счастью, успел сделать ремонт по замене всего отопительного оборудования во всем доме. Заменил 24 батареи, котел, трубопровод. Установил доп. газовый нагреватель. (о чем и не думал)

Перед началом всей кутерьмы, перечитал массу форумов и статей, в итоге выбрал твердотопливный котел "Protherm 50 DLO". Бюджетная модель до 60 тыр., жарит 170 квадратов на ура. Вот такая бандура.

Батареи ставил 8 и 10 секционные, алюминиевые. Марка "Global"

Трубы из полипропилена.

В систему вмонтирован газовый, проточный водонагреватель BOSCH Therm 4000

Естественно вкопана цистерна под газ, установлено всякое оборудование в том числе противопожарное.

Установлена доп. труба для вытяжки под газ. 10 метров.

Все работы заняли 3 недели.

Затраты составили 220 тыр. на оборудование, и 180 тыр. работы по дому. Цистерна 220 тыр. Отдельно 50 тыр. вкапывание цистерны, ее обработка всякими мазутами, битумом и пр. и подводка газа в дом. Ранее использовалась цистерна на два дома с соседями, теперь индивидуально.

В тоге; получилась замкнутая система отопления, без необходимости добавления антифриза, по гарантии на 10 лет. Возможность отапливать строение дровами, углем, прессованными опилками (и пр. твердыми горючими материалами), и газом.

При температуре воды в котле 50 градусов, температура по дому во всех комнатах всех трех этажей составляет +27\28 градусов. Рабочая температура 50~70 градусов. Тестовый запуск и разгон системы проводили на 80, температура в доме поднималась до +35. После чего, я уверено принял работу.

Сложности; невозможность просчитать фитинги сварочных соединений. Углы, стыковочные, муфты и пр. Дважды приходилось ездить на рынок докупать. Так же из за сложностей с установленными коммуникациями (хол.вода, канализация) потеря трубопровода и как следствие нехватка 8 метров. Так же пришлось докупать 2 трубы по 4 м.

Считаю эти издержки нормальным рабочим процессом и расчеты мастера-замерщика тут не причем т.к. в процессе работ, были корректировки в обход имеющихся коммуникаций. Так или иначе, переплачивать не пришлось без остатка материалов.

Подводные камни; необходимость в доп. оборудовании (на это не рассчитывал в финансах) AGM аккумулятор для работы с ИБП для обоих котлов. (для циркуляционных насосов)

Мази, битум, кузбаслаки и пр. для обработки вкопанных газовых труб и цистерны.

Предполагаемые затраты о которых писал ранее, в 500 тыр, раздулись до 700+.

Обусловлено тем, что работала ни одна а две бригады. По отоплению и по газу. По газу лицензированная фирма, т.к. по газу необходимы доки. в пожарные структуры, поэтому вынуждено пришлось воспользоваться услугами профильной фирмы, которые оцениваются дороже, чем те, что предлагаются на рынке мягко говоря специалистами без лицензий на газовые работы.

По факту, остался доволен работой, результатом. Слегка огорчает промашка в цифрах по стоимости оборудования, проводимых работ.

На этапах работы выглядело так.

Кухня

Котельная во время ремонта

пы.сы. др. фотки поищу на др. флешках т.к. отснято на разные устройства.

если кто-то запланирует переоборудовать отопительную системы, обращайтесь, подскажу по опыту, что с чем едят... чего не следует делать и какие подводные камни.

Сразу несколько советов;

а) не ставьте медные, железные трубы. Они отдают тепло по всей магистрали и как следствие батарейные секции отдают меньше тепла из за его потери на всем пути.

б) отказ от чугунных батарей в пользу биметаллических либо алюминиевых, в виду такого момента, что раскочегарить чугунные - весьма хлопотное занятие, дров\угля (и др. топлива) уйдет в разы больше, чтобы нагнать заветные рабочие температурные режимы работы котла.

в) котел нужно (обязательно) брать с запасом мощности на 10\20% от его КПД и теплового коэффициента нагрева, в соотношении с квадратурой. Если насчитали по квадратам, что котел должен быть 20 ватт, берите 25\27 (27 реже встречаются модели, но в природе есть!!! а разница в 2 вт - ощутима заметно, как минимум 3-5 градусов в плюс при равных рабочих тп. котла)

г) если есть возможность подводки газа, или врыть емкость, делайте - ночной режим работы на газу, избавляет от возни с закладкой топлива в твердотопливный котел и позволяет высыпаться ))

Теплого дома всем!

https://likest.ru— мощная накрутка Вконтакте!!!
infant
На сайте с 15.03.2008
Offline
170
#103

Тоже задумываюсь о смене системы отопления в доме. В качестве примера решил взять на вооружение вот такую систему тыц. Котел подумываю брать "стропува".

Дом не большой, один этаж всего 90 квадратов.

R7
На сайте с 30.04.2008
Offline
264
#104
234sha:
Что за бесперебойник подскажите, тоже надо прикупить.

вот у нас куча бесперебойников:

http://invertory.ru/category/ibp-dlja-kotlov/

isick1
На сайте с 04.01.2009
Offline
118
#105

Сделал себе в деревне сегодня сфоткаю и закину фотки:

дом 150квадратов котел КСТ-16, делаю везде теплый пол с металлопласта + батареи алюминиевые,

хочу также подключить косвенный бойлер и электрический котел

Регистрация в каталогах сайтов и досках объявлений (/ru/forum/768536) Добавить автообъявление (http://avtotranskont.ru)
234sha
На сайте с 30.01.2007
Offline
323
#106

Моя, буквально на днях смонтированная, топочная, только бойлер косвенного обогрева еще не поставили, поэтому 3 трубы просто заглушены. 28 кВт. Газовая труба в котел уже воткнута, хотя на фото еще нет.

[ATTACH]138141[/ATTACH]

металлопласт + стальные радиаторы kermi (лучевая разводка по этажам от гребенок). Труб ушло на отопление почти 300 метров, ТП не делали.

jpg a9fff619bf20.jpg
Люби жену, родителей, вино, быстрые тачки и бокс.
bb25
На сайте с 05.10.2009
Offline
141
#107
Roman77:
вот у нас куча бесперебойников:

куча кучей, а почему не указано время автономной работы? Предположим, мне нужно 10 ч. автономной работы в моменты отключения электричества. Как подобрать?

tysson
На сайте с 03.02.2009
Offline
282
#108

Смотрели вариант не газгольдера, а электрокотла с теплоаккумулятором на 1-1.5т воды?

Я для себя решил схему делать такую ТА(теплоаккуулятор) +ЭК (электрокотел) по ночному тарифу (36 коп/кВт) = очень круто + резервный твердотопливник, если с электричеством проблема.

что скажете?

Смените дизайн.....
isick1
На сайте с 04.01.2009
Offline
118
#109

надо будет очень много дров сжечь, чтобы эту полторушку (1,5т) нагреть, а электричества, мама не горюй.

ТА ставится если у вас мощный котел + до 20-30 градусов гелио или иная система нагреваете, а так вы начнете этот ТА греть в октябре, и к апрелю м.б. только нагреете его к градусам 70.

tysson
На сайте с 03.02.2009
Offline
282
#110
isick1:
надо будет очень много дров сжечь, чтобы эту полторушку (1,5т) нагреть, а электричества, мама не горюй.
ТА ставится если у вас мощный котел + до 20-30 градусов гелио или иная система нагреваете, а так вы начнете этот ТА греть в октябре, и к апрелю м.б. только нагреете его к градусам 70.

Уж извините, но что Вы курите, чтобы так бредить?

При нагреве 1 тонны воды на разность температур в 70 градусов нужно затратить энергию в количестве 80 кВт/ч.

Грубо, чтобы 15квт электрокотлом нагреть тонну воды с 20 до 90 градусов, потребуется грубо 5 часов.

Хотите проверить расчет?😂

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий