Ратник: А вы берите тот, который известно кем сделан - не покупайте кетайского производства. Насчет скачков напряжения - так выберите такой, чтоб его рабочий диапазон соответствовал фактическому напряжению. На протяжении суток замерьте несколько раз, определите нижний и верхний пределы, учтите эти параметры при выборе.
Пожароопасно? Так это опять же - что купите, то и получите.
У нас на рынке только 2 варианта, либо Китай либо Харьков, но че-то Харьковским доверия тоже нет, Германия сказали такие девайсы не делает, у них просто таких проблем не бывает 🤪
Ратник: В рассечку вводного кабеля ставьте стабилизатор, и тогда будет вам разноцветное щастье.
Да думал я както, но что такое стабилизатор - это трансорматор, а если учесть что он еще не известно кем сделан и наши приколы с напряжением, че-то становится страшно, на моем веку столько их погорело... вобщем пожароопасновато как-то хотя конечно заманчиво ;)
Comm: Valeriy, он ведь написал, что при отключении всех потребителей в квартире, напряжение не меняется. То есть проблема не у него в квартире...
При отключении квартиры напряжение на данной фазе не не меняется если сразу замерить, а вот если перекинуть квартиру на др. фазу то через пару часов на той фазе что было 170V становится 250V, а на новой фазе на которой было 250V становится 170V
Valeriy: Упадет. Мне вам схему нарисовать?
Еще раз, два пункта.
Приготовление:
1. Отключить свою фазу и ноль от щитка.
2. выключить абсолютно все приборы потребления в квартире.
Замеры:
1. Тыкаем омметром, поставленном в режим максимального измерения (мегаомы) на фазу и ноль. По идее, стрелка даже не должна дернуться (цифровые показания близки к бесконечности)
2. Теперь скручиваем плотненько у щитка фазу и ноль вместе. Обходим все розетки, тыкаем омметром, поставленным в режим минимального измерения. Должно быть 0 в идеале. Ну, пусть 2-3 ома.
Замерял
При первом замере мой китайский прибор ни каких отклонений не показал
При втором замере показал 4 ома в самой дальней комнате от места соединения
Comm: Отрубите рубильник в вашу квартиру. Показания те же?
да теже,
но хочу здесь еще раз уточнить что после перекида на др. фазу 250V напряжение не сразу падает, а где-то через пару часов и как правило ближе к вечеру, когда максимум так сказать.
По этому получается нужно полностью обрубить квартиру на пару часов и посмотреть, а это уже проблематично
Ратник: Ответ неверный. Вероятнее всего, для измерения напряжения вы используете какой-то кетайский девайс, точность которого, мягко говоря, сомнительна. Кроме того, падение напряжения в вашей квартире вызвано малым сечением проводки (или большой для него нагрузкой).
Девайс то конечно китайский, но пониженное напряжение на своей фазе я наблюдаю в подъезде, в щитке, т.е. до квартиры.
и какое максимальное сопротивление при этом должно быть если с проводкой все ок?
Дело в том что сейчас, когда все соседи ушли на работу и количество потребителей снизилось, напряжение повысилось до нормальных 215V, после обеда наверняка все опять упадет
Ноль является как бы стоком электроэнергии и если он плохой то электричеству как бы деваться не куда по этому и получается снижение напряжения на моей фазе, по этому на какую фазу бы я не перекинулся эффект один и тот же понижение напряжения на моей фазе.
Так как фаза садится полностью как минимум в двух подъездах, то надо смотреть ноль либо в подвале щитовой дома, либо на подстанции.
А вы берите тот, который известно кем сделан - не покупайте кетайского производства. Насчет скачков напряжения - так выберите такой, чтоб его рабочий диапазон соответствовал фактическому напряжению. На протяжении суток замерьте несколько раз, определите нижний и верхний пределы, учтите эти параметры при выборе.
Пожароопасно? Так это опять же - что купите, то и получите.
У нас на рынке только 2 варианта, либо Китай либо Харьков, но че-то Харьковским доверия тоже нет, Германия сказали такие девайсы не делает, у них просто таких проблем не бывает 🤪
да, теперь, после замеров, понятно.
А у соседей падает напряжение?
Ну конечно, у всех кто со мной на одной фазе, даже в соседнем подъезде
В рассечку вводного кабеля ставьте стабилизатор, и тогда будет вам разноцветное щастье.
Да думал я както, но что такое стабилизатор - это трансорматор, а если учесть что он еще не известно кем сделан и наши приколы с напряжением, че-то становится страшно, на моем веку столько их погорело... вобщем пожароопасновато как-то хотя конечно заманчиво ;)
Valeriy, он ведь написал, что при отключении всех потребителей в квартире, напряжение не меняется. То есть проблема не у него в квартире...
При отключении квартиры напряжение на данной фазе не не меняется если сразу замерить, а вот если перекинуть квартиру на др. фазу то через пару часов на той фазе что было 170V становится 250V, а на новой фазе на которой было 250V становится 170V
Упадет. Мне вам схему нарисовать?
Еще раз, два пункта.
Приготовление:
1. Отключить свою фазу и ноль от щитка.
2. выключить абсолютно все приборы потребления в квартире.
Замеры:
1. Тыкаем омметром, поставленном в режим максимального измерения (мегаомы) на фазу и ноль. По идее, стрелка даже не должна дернуться (цифровые показания близки к бесконечности)
2. Теперь скручиваем плотненько у щитка фазу и ноль вместе. Обходим все розетки, тыкаем омметром, поставленным в режим минимального измерения. Должно быть 0 в идеале. Ну, пусть 2-3 ома.
Замерял
При первом замере мой китайский прибор ни каких отклонений не показал
При втором замере показал 4 ома в самой дальней комнате от места соединения
Отрубите рубильник в вашу квартиру. Показания те же?
да теже,
но хочу здесь еще раз уточнить что после перекида на др. фазу 250V напряжение не сразу падает, а где-то через пару часов и как правило ближе к вечеру, когда максимум так сказать.
По этому получается нужно полностью обрубить квартиру на пару часов и посмотреть, а это уже проблематично
Ответ неверный. Вероятнее всего, для измерения напряжения вы используете какой-то кетайский девайс, точность которого, мягко говоря, сомнительна. Кроме того, падение напряжения в вашей квартире вызвано малым сечением проводки (или большой для него нагрузкой).
Девайс то конечно китайский, но пониженное напряжение на своей фазе я наблюдаю в подъезде, в щитке, т.е. до квартиры.
и какое максимальное сопротивление при этом должно быть если с проводкой все ок?
Дело в том что сейчас, когда все соседи ушли на работу и количество потребителей снизилось, напряжение повысилось до нормальных 215V, после обеда наверняка все опять упадет
В общем предполагаю следующее
Основной причиной скорее является плохой ноль
Ноль является как бы стоком электроэнергии и если он плохой то электричеству как бы деваться не куда по этому и получается снижение напряжения на моей фазе, по этому на какую фазу бы я не перекинулся эффект один и тот же понижение напряжения на моей фазе.
Так как фаза садится полностью как минимум в двух подъездах, то надо смотреть ноль либо в подвале щитовой дома, либо на подстанции.
та в общем дело здесь не в компе конечно