bna

Рейтинг
97
Регистрация
08.09.2013
Интересы
Project Management
zahar-zaharych:
Только дисциплина и режим дня делают из орангутанга человека.

Так Вы посмотрите на Фому - образцовая дисциплина и режим

В течении 5 лет ежедневный рацион: ~330 виски(или бурбон), 1.3 пива (4 банки) и ~1 литр сухого вина.
Евген:
иии? вот же ваши цифры

Я поправился, прощу прощения если первоначально ввел в заблуждение.

Я уже и сам многое из курса сопромата и материаловедения подзабыл. И да, еще раз перечитал снип. Все таки длина пролета это

l — пролет балок или плит; для консолей принимается значение l , равное удвоенному вылету консоли.



---------- Добавлено 25.02.2017 в 22:31 ----------

bna:
так как при провисе в 4 см на 8 местрах вся плита потрескается

Вот расчет для 7,38м

http://www.refsru.com/referat-8876-5.html

Главное чтобы прогиб от постоянной и длительной нагрузок не превышал предельно допустимый.

В тему приглашается специалист по бетону.

bna:
получается что плита 8 метров прогибается меньше чем 6?

Это допустимые нормы по старым ГОСТам. Пункт 1.17

---------- Добавлено 25.02.2017 в 22:11 ----------

Евген:
bna, по делу есть что сказать?

А если посчитать?

8000/200 = 40 мм

6000/200 = 30 мм

Пролет != длина плиты

Евген:
поржать только

Поржите

ardova:
Что это за цифры?

1 вместо длины поставил(

если простым языком

допустимый прогиб = длина плиты / 200

Но это упрощенная формула.

moldu:
Что скажут наши эксперты?

Эксперты-теоретики скажут, что бетонные плиты не гнутся, а прогибаются.

Допустимая норма для пролетов в метрах

<7 - l/200

>7 - l/300

donc:
Я не знаю по какой технологии он построен. Но серия нестандартная.

А так сейчас везде строят - возможность различной планировки + это дешевле чем кирпич. Если соблюдать технологию, то срок службы до 150 лет, так как по сути получается армированный монолит. Но у нас как обычно, все через одно место.

donc:
ХЗ что надо сделать для такого перформанса и какие руки из жопы иметь, и что там наверху у соседей.

Все дело в технологии заливного строительства и времени.

Бетон приобретает 90% прочности, приблизительно через 28 дней. Раньше, при типовом монолитном строительстве, плиты изготавливались на заводе и там же сушились в течении месяца.

Сейчас же, обвязывают арматуру, ставят опоки, заливают туда бетон и разогревают. Через неделю опоки снимают, и начинают следующий этаж. А чтобы вся эта конструкция не навернулась к еб-ям раньше времени, ставят распорки.

Но, эта технология требует привлечение профессиональных мастеров.

IndexSa, это конфеты-пломбодёрки.

Вспомнил!

Дедовский самогон. О, этот запах! Сам лично менял воду в тазике, жег сахар для покраски и потом еще проверял в ложке как ОН горит.