- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу

Что делать, если ваша email-рассылка попала в спам
10 распространенных причин и решений
Екатерина Ткаченко
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Хорошо, что недавно съехал от них. Крупные проекты были, сейчас бы потерял нормальные такие суммы.
Электричество - это вообще глобальная проблема всех ЦОДов в РФ. Помнится держали железку в Питере, так там свет отрубали чуть ли не каждую неделю. 15 лет назад, даже у меня дома свет реже отключали чем у них ;D
И не только в РФ. Как показывает практика, если нет сертификата от Uptime Institute, то в большинстве случаев второй ввод электропитания, ИБП или генератор в реальности не работают. У WebDC регулярно возникают проблемы с питанием (уже было много тем на этом форуме). Хорошо хоть в этот раз только 2 часа были проблемы и в самое непопулярное время.
И не только в РФ. Как показывает практика, если нет сертификата от Uptime Institute, то в большинстве случаев второй ввод электропитания, ИБП или генератор в реальности не работают. У WebDC регулярно возникают проблемы с питанием (уже было много тем на этом форуме). Хорошо хоть в этот раз только 2 часа были проблемы и в самое непопулярное время.
Не всех ДЦ. У нас аптайм 100% по питанию за 5 лет. А все потому, что проводятся регулярные регламентные работы по обслуживанию и нагрузочному тестированию многочисленных ДГУ наших дата-центров, не говоря уже о их резервировании друг друга и выход из ствроя одного не повлечет отключение питания при отсутствии сети сразу на двух независимых вводах с города.
Никогда такого небыло и вот опять :D в РФ похоже ни осталось ни одного электрика. Почему в Европе такого не бывает?
Никогда такого небыло и вот опять :D в РФ похоже ни осталось ни одного электрика. Почему в Европе такого не бывает?
Очень даже бывает.
Телеграмм, ovh
Никогда такого небыло и вот опять :D в РФ похоже ни осталось ни одного электрика. Почему в Европе такого не бывает?
почему вы между webdc и РФ ставите знак равенства ?
В селектел-москва например всё ок с электриками.
uptime is 1 year, 16 weeks, 5 hours, 52 minutes
перезагрузка была из за обновления софта
К сожалению, как показывает практика - это не гарантия от человеческого фактора. А большинство ЧП с электричеством, в том числе в крупных европейских ДЦ, как правило связано именно с обслуживающим персоналом, а не с автоматикой. TeleHouse Frankfurt, Equinix и другие фирмы именно по этой причине лежали пару раз за последние несколько лет.
До сих пор лежат сервера. Ну ладно хоть до этого полтора месяца без перезагрузок и сбоев проработали.
До сих пор лежат сервера. Ну ладно хоть до этого полтора месяца без перезагрузок и сбоев проработали.
У нас уже работают.
А вот битрикс-сервер лег только 1 раз за ночь и довольно быстро поднялся.
Никогда такого небыло и вот опять :D в РФ похоже ни осталось ни одного электрика. Почему в Европе такого не бывает?
Бывает. Из недавнего (полтора месяца назад) - Hetzner. Как обычно вроде ИБП есть, генератор есть, а при отключении электричества вдруг оказывается, что не сработало, как надо. Т.е. если есть сертификат Tier, то скорее всего в ДЦ всё работает, как задумывалось, т.к. в этом убедились независимые профессионалы. Если нет сертификата, то остаётся доверять только владельцам ДЦ. Конечно есть хорошие ДЦ и без сертификата от Uptime Institute в том числе и в РФ (которые регулярно отключают специально электричество, проверяют при этом работу всех систем, тренируют персонал), но их не так много.