- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Переиграть и победить: как анализировать конкурентов для продвижения сайта
С помощью Ahrefs
Александр Шестаков
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Ничего себе :) Спасибо интернет.
Требовалось аренда двух стоек и спутниковая антенна.
Стойки установили в новой серверной, туда же прокинули кабеля от спутниковой антенны.
Ребята сделали все оперативно, ну и несколько фото, что получилось...
PS
Вот что нашел на просторах Интернета
ITCiti запустили в ноябре 2014 года. Дата-центр общей площадью свыше 2000 м.кв., имеет бесперебойное электропитание от двух независимых вводов с разных подстанций. Стоит отметить, что по электроснабжению, на дата-центр выделено 4 МВт, что вполне достаточно для полной загрузки дата-центра современными серверами с высоким энергопотреблением.
Еще один не маловажный аспект - операторы связи. На площадке ITCiti находятся операторы большой тройки - МегаФон, Билайн, МТС, а также присутствуют магистральные операторы - RETN и Транстелеком и операторы ШПД - Ростелеком и Обит, Смарт-Телеком, а также несколько десятков пиринговых соглашений с крупнейшими провайдерами России. Дата-центр имеет собственные волоконно-оптические каналы в точки обмена трафика.
Дата-центр без наворотов, располагается на 4-5 этаже. Круглосуточная охрана, много электричества, работает уже не первый год.
Не совсем понятно, зачем линолеум на полу и плинтуса. Видимо это обычное офисное здание и арендуемые помещения у арендодателя.
4МВт скорее на здание или блок зданий, а не на арендуемые помещения ДЦ-ром.
UPD Посмотрел по яндекс картам, это обычное "отреставрированное" офисное здание. Вангую грубые нарушения по использованию данных помещений, вот бы уточнить у арендодателя разрешенную возможную нагрузку на половое покрытие кг на м.кв. :)
Не совсем понятно, зачем линолеум на полу и плинтуса. Видимо это обычное офисное здание и арендуемые помещения у арендодателя.
4МВт скорее на здание или блок зданий, а не на арендуемые помещения ДЦ-ром.
UPD Посмотрел по яндекс картам, это обычное "отреставрированное" офисное здание. Вангую грубые нарушения по использованию данных помещений, вот бы уточнить у арендодателя разрешенную возможную нагрузку на половое покрытие кг на м.кв. :)
ванга не поможет :)
экспертиза перекрытий 1400кг/м2 была сделана в 2009г - когда мы туда впервые зашли.
это было не офисное здание.
4МВ именно на ДЦ - всему остальному БЦ хватает оставшегося 1МВ - так получилось...
ванга не поможет :)
экспертиза перекрытий 1400кг/м2 была сделана в 2009г
это было не офисное здание.
4МВ именно на ДЦ - всему остальному БЦ хватает оставшегося 1МВ - так получилось...
1400кг/м2 в восстановленном здании на 3-5 этаже? 😒 Вы серьезно?
Арендодатель никак не может вам гарантировать фиксированные 4МВт из имеющихся 5-7МВт. Ну никак. Это не возможно. Просто обычный маркетинг с цифрой 4МВт, плинтусами и линолеумом на полу. :) Но исходя из этого, кто знает что там еще, если капнуть глубже? А вдруг на борту нет гены или есть, который не сможет вытащить даже хотя бы 1 МВт.
Очень много вопросов. Маркетинг видимо не удался. :)
Что за подход к клиентам? Лишь бы разместить? Уберите линолеум, он же пожароопасный. Пусть стойки стоят хотя бы на стяжке! Риски того не стоят.
Не совсем понятно, зачем линолеум на полу и плинтуса. Видимо это обычное офисное здание и арендуемые помещения у арендодателя.
4МВт скорее на здание или блок зданий, а не на арендуемые помещения ДЦ-ром.
UPD Посмотрел по яндекс картам, это обычное "отреставрированное" офисное здание. Вангую грубые нарушения по использованию данных помещений, вот бы уточнить у арендодателя разрешенную возможную нагрузку на половое покрытие кг на м.кв. :)
На полу находиться антистатическое двухслойное покрытие. Плинтус должно быть для красоты:))
Яндекс-карты, ничего - не покажут. ДЦ находится на закрытой промышленной территории.
Межэтажные перекрытия позволяют ставить нагрузку на пол до 2 тонн на м. кв,
об этом нам рассказали во время экскурсии, опять же, потому как это бывшее промышленное здание.
никак-нуникак - это отличный аргумент :)
а снипы на перекрытия видимо тоже не существуют...
почему вы так уверены про 4 не может??? - это говорит о вас как о серьезном эксперте ;)
линолиум кстати антистатический - так было сделано еще 6 лет назад... зачем что то менять? чтобы потом придумывать как эти расходы отбивать?
а про гену - да - отдельный разговор... но всё обсуждаемо... щас загрузка этих 4мв - всего 12кв - так что крупному клиенту будет где развернуться...
---------- Добавлено 01.04.2016 в 01:49 ----------
Межэтажные перекрытия позволяют ставить нагрузку на пол до 2 тонн на м. кв, об этом нам рассказали во время экскурсии, опять же, потому как это бывшее промышленное здание.
ну про 2т мы не заикаемся... но по снипам+экспертиза - 1400 - есть документы.
и да - повторюсь - не хочу ни с кем меряться пипирками... просто озвучил свои возможности... кто ищет решение да найдет его с нами :)
мы не хайтек - мы лоукост! Лоукост+морэ_ipv4
Вот кстати фото до того как разместили там сервера. Сделал во время экскурсии.
[ATTACH]150610[/ATTACH]
Что за подход к клиентам? Лишь бы разместить? Уберите линолеум, он же пожароопасный. Пусть стойки стоят хотя бы на стяжке! Риски того не стоят.
Пожароопасный линолеум уже давно не производят, тем более для промышленных целей. По сути, на плитках фальшпола покрытие примерно из такого же материала и оно как-бы не очень горит ;).
Потом, все с чего-то начинают. Яндекс тоже начинался с компа под столом Воложа.
Пожароопасный линолеум уже давно не производят, тем более для промышленных целей. По сути, на плитках фальшпола покрытие примерно из такого же материала и оно как-бы не очень горит ;).
Потом, все с чего-то начинают. Яндекс тоже начинался с компа под столом Воложа.
да, на полу именно та шляпа что на плитках фальшпола - стоила куеву тучу монет.
---------- Добавлено 01.04.2016 в 03:59 ----------
Вот кстати фото до того как разместили там сервера. Сделал во время экскурсии.
[ATTACH]150610[/ATTACH]
и да - на этой фотке видны профили перекрытий и несущих балок :) это на случай того что кто то не верит в 1400кг/м2
Здравствуйте, а что у вас из резервного питания есть?