Что такое RAID1?

1 234
K
На сайте с 12.01.2011
Offline
35
#21

Что такое скорость схождения массива?

yesRuslik
На сайте с 08.02.2009
Offline
178
#22
kile:
Что такое скорость схождения массива?

Когда он разваливается или меняете диск, его нужно синхронизировать, чтобы система построила структуру хранения. В данном контексте схождение = синхронизация данных между элементами массива. Также синхронизация нужна при начальной установке.

Аренда выделенных серверов (http://yeshost.ru/) от 69 евро VDS сервер (http://yeshost.ru/vds) от 7.95евро Виртуальный хостинг (http://yeshost.ru/virtualhosting)от 0.95 евро Windows VDS хостинг скоро (http://yeshost.ru/vds)
Cthulchu
На сайте с 09.09.2011
Offline
50
#23
yesRuslik:
На предмет производительности.
Недавно тестировали raid6 из 12 дисков с кешем на SSD.
Очень приятные результаты.
Последовательное чтение до 800МБ/с.
Последовательная запись до 500МБ/с.
Копирование мелких файлов 195МБ/с(без кеша около 6МБ/С).
Скорость схождения массива 8 часов. Диски 1ТБ ВД блю.

Raid10 был бы конешно производительнее немного, но тогда было бы меньше места доступного, и надежность меньше. Хотя и выше скорость схождения массива.

во даешь... я кроме 1, 0, 5 и их комбинаций, ничего не видел, да мало кто видел :) тесты проводились на внешнем, хардварном контроллере, или на внутреннем контроллере серверной матери?

я смею всё, что смеет человек. кто смеет больше, тот не человек.
Himiko
На сайте с 28.08.2008
Offline
560
#24

RAID-6 мало чем от 5-го отличается. Только 2 диска для контрольных сумм и обычно медленнее 5-го RAID'а, но более устойчив.

Я ещё успел повидать всякие RAID-5E и т.п. =)

Профессиональное администрирование серверов (https://systemintegra.ru). Круглосуточно. Отзывы (/ru/forum/834230) Лицензии (http://clck.ru/Qhf5) ISPManager,VDSManager,Billmanager e.t.c. по низким ценам.
P
На сайте с 08.03.2007
Offline
250
#25
yesRuslik:
Очень приятные результаты.

А сколько параллельных записей/чтений тестировалось и чем?

Jake Foley
На сайте с 16.08.2008
Offline
151
#26
yesRuslik:
Когда он разваливается или меняете диск, его нужно синхронизировать, чтобы система построила структуру хранения. В данном контексте схождение = синхронизация данных между элементами массива. Также синхронизация нужна при начальной установке.

Скорость схождения массива - если винты заполнены данными но не используются - думаю высока.

Но вот у меня при трафике на сервер 500мбс и чтоб все не тормозило пришлось ограничить скорость синхронизации винтов и она заняла почти 2 недели :)

M
На сайте с 16.09.2009
Offline
278
#27
Jake Foley:
Скорость схождения массива - если винты заполнены данными но не используются - думаю высока.

Думать-то Вы как раз и не умеете. Меньше википедии читайте... - не нужно будет изобретать дурацких термином, вместо общепринятых. На пустом месте.

Рейд пофиг на Ваши данные. Забит он нулями, или там создана файловая система, или Вы на него вылили содержимое /dev/urandom. Все едино.

Естественно, от рабочей нагрузки на массив при его ребилде - время зависит, да еще как.

Абонементное сопровождение серверов (Debian) Отправить личное сообщение (), написать письмо ().
yesRuslik
На сайте с 08.02.2009
Offline
178
#28
Pilat:
А сколько параллельных записей/чтений тестировалось и чем?

Сначала тестил последовательно через dd.

Потом распаковал несколько разных ядер линукса и тупо сделал time cp -R. Обьем больше кеша разумеется.

Bonnie++ вот что кажет.

http://yesto.ru/raid6ssdcache.html

yesRuslik добавил 03.12.2011 в 16:33

myhand:
Думать-то Вы как раз и не умеете. Меньше википедии читайте... - не нужно будет изобретать дурацких термином, вместо общепринятых. На пустом месте.

Рейд пофиг на Ваши данные. Забит он нулями, или там создана файловая система, или Вы на него вылили содержимое /dev/urandom. Все едино.

Естественно, от рабочей нагрузки на массив при его ребилде - время зависит, да еще как.

Все верно. Рейду пофигу на данные. Если есть внешняя нагрузка на ФС - тогда будет собираться медленнее.

Himiko
На сайте с 28.08.2008
Offline
560
#29

Что за SSD используется? (SLC, MLC) ? Что за контроллер?

yesRuslik
На сайте с 08.02.2009
Offline
178
#30
Cthulchu:
во даешь... я кроме 1, 0, 5 и их комбинаций, ничего не видел, да мало кто видел :) тесты проводились на внешнем, хардварном контроллере, или на внутреннем контроллере серверной матери?

На самом деле много кто использует такие штуки, Вы просто не сталкивались с задачами.

Контроллер тут ни при чем. 6 дисков воткнуты во встроенные сата2 на матери. Еще 6 в контроллер сата рейда, но рейд делался програмно, т.е на контроллере использовались только сата порты для raw чтения/записи. Система и кеш на ссд также выкинуты в отдельные порты на контроллере.

Кеширование модулем ядра, битмап от рейда внешний, stripe_cache_size = 8192.

yesRuslik добавил 03.12.2011 в 16:45

Himiko:
Что за SSD используется? (SLC, MLC) ? Что за контроллер?

ССД на млц пока, тестировали будет ли вообще жить. OCZ Agility 3.

Уверен, что если бы порты сата были 3го поколения, скорость была бы еще выше.

Контроллер простой сата рейд на 8 портов, от супермайкры.

1 234