506

 Какой мощности должны быть кондиционеры, чтобы охлаждать невентилируемый контейнер с асиками в 300 кВт полезной нагрузки летом?

Artisan
На сайте с 04.03.2005
Offline
352
#1
Snake800 :
Какой мощности должны быть кондиционеры, чтобы охлаждать невентилируемый контейнер с асиками в 300 кВт полезной нагрузки летом?
Вопрос кривой. 1. Какой размер контейнера? 2. Что значит невентилируемый? Кондиционеры (обычно) и есть (улучшенная) вентиляция. 3. Какие кондиционеры? 4. Какое у Вас лето? 300 киловатт это много, возможно будет лучше не пробовать греть (горячую) атмосферу через кондиционеры, а разместить контейнер близко к (большой) прохладной проточной воде, и качать эту воду через радиаторы внутри контейнера.
www.leak.info / ДАРОМ линки конкурентов и забытых доменов
Cuys
На сайте с 05.12.2016
Offline
195
#2

Кстати в тему хотел задать вопрос.

А сейчас реально уже предлагают в аренду целые контейнеры для майнинга рядом с электростанцией? Ну то есть, прям реально, такая услуга уже существует?

W1
На сайте с 22.01.2021
Offline
285
#3
Snake800 :

Какой мощности должны быть кондиционеры, чтобы охлаждать невентилируемый контейнер с асиками в 300 кВт полезной нагрузки летом?

Лучше сделать хорошую вентиляцию.

Мой форум - https://webinfo.guru –Там я всегда на связи
Snake800
На сайте с 02.02.2011
Offline
215
#4
Artisan #:
1. Какой размер контейнера? 2. Что значит невентилируемый? Кондиционеры (обычно) и есть (улучшенная) вентиляция. 3. Какие кондиционеры? 4. Какое у Вас лето?

Мне бы просто для начала прикинуть размер энергопотребления... И вообще саму возможность реализации. Контейнер 20 футов (полвагона). Невентилируемый - то есть герметично закрытый, всё охлаждение только через сплит-систему промышленных кондиционеров. Из расчета температуры окружающей среды до 30-35 градусов.

Обычно такие вещи охлаждают с помощью мощного продува через приточку и вытяжку. А вот справятся ли кодиционеры при отсутствии вентиляции? И во сколько раз больше потребуется энергии. Одним лишь водяным контуром охлаждать сотню обогревателей в маленьком закрытом вагончике, скорее всего, не получится. Это если только через погружение в сухую воду или масло, что тоже недёшево или небезопасно.

BrickLayer
На сайте с 13.06.2020
Offline
93
#5
Snake800 :

Какой мощности должны быть кондиционеры, чтобы охлаждать невентилируемый контейнер с асиками в 300 кВт полезной нагрузки летом?

На любом кондиционере написано, какой объем кв.м. они охлаждают и сколько потребляют.
Чтобы не прогадать и не зависеть от температуры, лучше брать кондер с запасом. Мощность всегда можно уменьшить.

Artisan
На сайте с 04.03.2005
Offline
352
#6
Snake800 #:
всё охлаждение только через сплит-систему промышленных кондиционеров. Из расчета температуры окружающей среды до 30-35 градусов.

Если внешние части (радиаторы) кондиционеров сунуть в прохладную проточную воду, то такое охлаждение может быть достаточно при  разумной цене. Если пробовать греть горячую атмосферу, как обычно работают кондиционеры, то очень сомнительно, что получится годное охлаждение при разумной цене. Вам надо что-то типа теплового насоса, который будет снаружи греть прохладную воду, и охлаждать воздух для электроники внутри контейнера.

inkubus
На сайте с 20.04.2008
Offline
198
#7
BrickLayer #:

На любом кондиционере написано, какой объем кв.м. они охлаждают и сколько потребляют.
Чтобы не прогадать и не зависеть от температуры, лучше брать кондер с запасом. Мощность всегда можно уменьшить.

там много чего могут написать, а по факту надо замерять.. китай же. брать надо с запасом
⭐⭐⭐ Иностранные карты - легко! https://clck.ru/38wcb6
Snake800
На сайте с 02.02.2011
Offline
215
#8
BrickLayer #:
На любом кондиционере написано, какой объем кв.м. они охлаждают и сколько потребляют.

Тут такой нюанс, что кондиционеру придется охлаждать не просто помещение, а пару сотен "масляных радиаторов", включенных на всю катушку))

Блок кондиционера в проточную воду - годная мысль. Надо подумать над реализацией. Лишь бы током не долбануло))

Artisan
На сайте с 04.03.2005
Offline
352
#9
Snake800 #:
Блок кондиционера в проточную воду - годная мысль. Надо подумать над реализацией. Лишь бы током не долбануло))

Можно поливать радиатор кондиционера через шланг с насадкой типа душа.

Snake800
На сайте с 02.02.2011
Offline
215
#10
Благодарю всех участников топика! В общем, посчитал, поанализировал, подумал и для себя пришёл к выводу: охлаждать промышленную ферму в 2024 году кондиционером - безумие. И раньше, чем для майнинга придется сжигать продовольствие, задаваться этим вопросом, наверное, пока не стоит.

Cuys #:
А сейчас реально уже предлагают в аренду целые контейнеры для майнинга рядом с электростанцией?

Вроде да, люди рекламируются. Называется майнинг отель или хостинг.