Добрый день уважаемые!

Опускаются уже руки, не понимаю в чем дело. Прошу помощи советом!

Имеется HP c7000. В нем стоит несколько лезвий. Одно из лезвий установлено в паре с корзиной дисков, т.е. стоит лезвие ProLiant BL460c G1 (с системой) и сразу после стоит лезвие HP StorageWorks SB40c (6 дисков в массиве). Решил я на лезвии с системой увеличить объем ОП. Выключил лезвие, второе выключилось автоматом. Вытащил лезвие с системой, вставил ОП, вставил лезвие... пытаюсь запустить - не запускается. Индикатор на лезвии с дисками светится красным, в ило пишет Critical Error. В ило лезвия с системой пишет Partner blade not powered on. Типа не включено питание... Но его и включить то нечем (по крайней мере я ничего не нашел). В технической документации SB40c написано, что при включении, нужно вставить сначала это лезвие, оно определится, индикатор при этом будет гореть оранж цветом, затем оно запустится и индикатор будет гореть зеленым. Затем запускается лезвие с системой. Но индикатор у SB40c постоянно горит красным.

Капец этому лезвию?

[umka]
На сайте с 25.05.2008
Offline
456
#1

When the storage blade does not power up

If the SB40c does not start:

1. Be sure that the SB40c is installed adjacent to the partner server blade.

2. Use the Onboard Administrator to be sure that sufficient power is available.

3. Use the Onboard Administrator to verify that sufficient cooling is available.

4. Restart the partner server blade.

IMPORTANT: If the system does not restart, proceed to "Diagnostic Steps."

5. Verify that the SB40c front panel health LED changes from flashing amber to solid green.

---------- Добавлено 29.08.2013 в 17:19 ----------

Хотя, судя по

velthon:
Но индикатор у SB40c постоянно горит красным.

у него какие-то внутренние проблемы.

Я бы раскрутил, проверил хотя бы визуально состояние внутренностей. Диски бы поперетыкал. Стандартные "танцы с бубном" :)

Проверьте по серийнику, если на гарантии, позвоните в HP.

Лог в помощь!
Amusing_himself
На сайте с 28.08.2013
Offline
6
#2

Я бы тоже порекомендовал открутить и поковырять. Может пока лезвия было снято что-то отошло.

У НР поддержка вроде 3 года - можно в ТАС написать им.