- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу

Тренды маркетинга в 2024 году: мобильные продажи, углубленная аналитика и ИИ
Экспертная оценка Адмитад
Оксана Мамчуева
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Какая цена такое и качество
Уже сайты заработали, но ошибка при соединении из БД.
ПУ также не грузится.
Какая цена такое и качество
Если много хостеров где цены начинают с 1 бакса и нет проблем.
Проблемы бывают у всех, и гигантов рынка и у новичков, судить стоит о том насколько быстро все решается и как при этом ведут себя с клиентами .....
Здравствуйте. В выходные что то случилось с энергоснабжением в ММТС-9 на 6м этаже, как раз где все наши Российские серверы. К сожалению нас в этот момент не было. Запросили официальный ответ у МСМ, чуть позднее скину и сюда. Приносим извинения за неудобства.
30 сентября в 2:51 произошла авария на подстанции питающей 6 этаж ММТС-9.
В результате аварии произошло отключение оборудования в телекоммуникационных
шкафах 8 ряда на 6 этаже (стойки 1 - 15). Аварийно восстановительные работы
в сети электропитания закончились в 3:16. После восстановления
электропитания, сотрудники ДЦ последовательно включили все отключившееся
оборудование и проверили его загрузку. Окончательная проверка уже
включённого оборудования закончилась в 3:50.
Приносим свои извинения. В качестве подтверждения, до конца дня будет отправлен официальный ответ на бланке компании ЗАО «Диджитал Нетворк»
Здравствуйте. В выходные что то случилось с энергоснабжением в ММТС-9 на 6м этаже, как раз где все наши Российские серверы. К сожалению нас в этот момент не было. Запросили официальный ответ у МСМ, чуть позднее скину и сюда. Приносим извинения за неудобства.
30 сентября в 2:51 произошла авария на подстанции питающей 6 этаж ММТС-9.
В результате аварии произошло отключение оборудования в телекоммуникационных
шкафах 8 ряда на 6 этаже (стойки 1 - 15). Аварийно восстановительные работы
в сети электропитания закончились в 3:16. После восстановления
электропитания, сотрудники ДЦ последовательно включили все отключившееся
оборудование и проверили его загрузку. Окончательная проверка уже
включённого оборудования закончилась в 3:50.
Приносим свои извинения. В качестве подтверждения, до конца дня будет отправлен официальный ответ на бланке компании ЗАО «Диджитал Нетворк»
А что, с МСМ кто-то из хостеров, еще работает?))
А чем они так провинились? Кроме проблемы с электропитанием из-за перегрузки. :)
А что, с МСМ кто-то из хостеров, еще работает?))
Как и обещали:
неактуально )...
опять висит уже несколько часов....