Заземление для духовки и плиты?

Ruceek
На сайте с 21.09.2010
Offline
90
#21
Miha Kuzmin (KMY):
Ruceek, у меня в доме как-то соседний подьезд так отличился... По полной)

это как? отожгли чтоль и с нейтралью соединили? и что было, рассказывай...=)

Салют из искр был? =)

PC
На сайте с 28.08.2007
Offline
83
#22
Miha Kuzmin (KMY):
Блин, если бы не такая специфичная тема, пора было бы уже в жгуны заносить...

Шустры Вы однако на расправу.

Как электромеханик по первому образованию, чем на практике будет отличаться обрыв заземления от обрыва зануления?

[Удален]
#23

Ruceek, не, пожара не было, но техника почти у всех сгорела (правда с одной стороны подьезда, я не помню как там схема была).

Miha Kuzmin (KMY) добавил 15.07.2011 в 18:39

PapaCarlo, это типа реальный вопрос или жертва мазохиста?

PC
На сайте с 28.08.2007
Offline
83
#24
Ruceek:
так , выдержку из ПУЭ вставлю просто так "Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети "
ну это так, для справки

Арматура в ж/б плитах заземлена или занулена?

Ruceek
На сайте с 21.09.2010
Offline
90
#25

Miha Kuzmin (KMY), ясно, ну ,раз только по одной, наверно там по разным фазам все велось, одну так занулили, вот только половина видимо и улетела, у меня просто так сейчас схема,пол подъезда по одной фазе, пол по другой..

DV
На сайте с 01.05.2010
Offline
644
#26

PapaCarlo, на понятном вам языке.

В случае полного отсутствия заземления вы в самом неудачном случае получите на корпусе потенциал, величина которого ограничена током пробоя, т.е. от нуля до потенциала фазы.

В случае использования в качестве защитного проводника рабочий нулевой, как вы описали, в случае обрыва этого самого нулевого проводника вы получите на корпусе полный потенциал сети, ток которого ограничен сопротивлением всех электропотребителей до точки обрыва. Т.е можете считать, что сопротивление=0, а напряжение=фазному.

Далее.

Пробой изоляции — из ряда вон выходящий случай, аварийное состояние оборудования (плиты).

Для обрыва нулевого рабочего достаточно... отщёлкнуть автомат.

Разница ясна?

VDS хостинг ( http://clck.ru/0u97l ) Нет нерешаемых задач ( https://searchengines.guru/ru/forum/806725 ) | Перенос сайтов на Drupal 7 с любых CMS. ( https://searchengines.guru/ru/forum/531842/page6#comment_10504844 )
[Удален]
#27
DenisVS:
а напряжение=фазному.

Я чета подзабыл за десяток лет, или все таки линейному?

DV
На сайте с 01.05.2010
Offline
644
#28

Miha Kuzmin (KMY), всё верно, это мои фривольности.

[Удален]
#29

Да я сам то почти все забыл...

Ruceek
На сайте с 21.09.2010
Offline
90
#30

да вообще, старость не в радость )) 5-6 лет назад только в этой теме работал )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий