VipRaskrutka: В ДЦ Воля все спокойно, все работает, просто нужно знать где сервера брать ;) Воля в украине рулит ☝
Конечно рулит. До тех пор пока их ДЦ не заполнится на 90%, из которых половина будет (обычный корпус (Desktop, FlexATX, MicroATX, MiniTower, MiddleTower и т.п.) с 100-150 ватным потреблением электроэнергии, и соотвествующим тепловыделением.
iSignend: а я всегда говорил что совдеповские хостинги\дата центры\ называйте как хотите все дерьмо и развод на лохов, все на мази держится, особенно в украине.
Ну почему же, Колокол вполне адекватная организация. Саппорт оперативный даже ночью.
kkc: Будут они за какие-то 2ч.15 мин даунтайма еще и на сайте что-то вешать :)
Ну вещать может и не стоит, но на тикеты отвечать нужно.
Спасибо за время даунтайма.
medgimet добавил 16.07.2008 в 14:21
Итак, официальная версия:
15 июня 2008 года на подстанции по улице Татарской из-за перегрузки
по мощности вышел из строя один из трансформаторов 110-киловольтной
линии, питающей городскую сеть.
Было обесточено несколько прилегающих микрорайонов, в том числе и
основная техническая площадка нашего датацентра.
Наша система элестропитания перешла в аварийный режим, но в условиях
высокой температуры воздуха некоторые сегменты сети электропитания
перегрелись и отключились, что привело к обесточиванию части
оборудования, размещенного в нашем датацентре на время до 2-х часов.
Мы приносим извинения пострадавшим клиентам, пользователям их ресурсов,
и всей интернет-общественности за этот неприятный инцидент.
Nikolai Sokolov - Вы явно не в теме. Остановка систем охлаждения воздуха, на пол часа в то время когда за бортом 30 по цельсию, а значит приточка на уровне 25-28 градусов, для ДЦ уровня Колокола это черевато... большим колличество судебных исков за иcпорченное оборудование.
Неприятно то, что саппорт colocall.net молчит! На сайте тоже ничего... :(
vanjouke: В России не существует проблем с кондиционированием? Кстати, у Вас проектная пощность дата-центра, как я понял, 2000U?
Я вот не понимаю: упал 1 из 2 дата-центров colocall в Киеве и то, похоже, что упал не полностью. Масштабы явно преукрашены. Крому colocall в Киеве и Украине уже достаточно дата-центров и colocall далеко не 1/6 всего интернета, а проблемы Ваших хостингов не стоит списывать на проблему одного дата-центра.
Ну, если по Вашему прекурашены, то пожалуйста, поделитесь подробностями.
backspark: Согласен с автором по поводу hostpro. Сервера действительно часто лежат, примерно раз в 2 недели на час падают, а сегодня вообще на целый день упали. Вобщем недоволен, буду переезжать.
Сегодня они упали потому что Дата Центр, Колокол упал.
В ДЦ Воля все спокойно, все работает, просто нужно знать где сервера брать ;) Воля в украине рулит ☝
Конечно рулит. До тех пор пока их ДЦ не заполнится на 90%, из которых половина будет (обычный корпус (Desktop, FlexATX, MicroATX, MiniTower, MiddleTower и т.п.) с 100-150 ватным потреблением электроэнергии, и соотвествующим тепловыделением.
а я всегда говорил что совдеповские хостинги\дата центры\ называйте как хотите все дерьмо и развод на лохов, все на мази держится, особенно в украине.
Ну почему же, Колокол вполне адекватная организация. Саппорт оперативный даже ночью.
ИМХО, по соотношению цена/качество лучше нет.
Будут они за какие-то 2ч.15 мин даунтайма еще и на сайте что-то вешать :)
Ну вещать может и не стоит, но на тикеты отвечать нужно.
Спасибо за время даунтайма.
medgimet добавил 16.07.2008 в 14:21
Итак, официальная версия:
по мощности вышел из строя один из трансформаторов 110-киловольтной
линии, питающей городскую сеть.
Было обесточено несколько прилегающих микрорайонов, в том числе и
основная техническая площадка нашего датацентра.
Наша система элестропитания перешла в аварийный режим, но в условиях
высокой температуры воздуха некоторые сегменты сети электропитания
перегрелись и отключились, что привело к обесточиванию части
оборудования, размещенного в нашем датацентре на время до 2-х часов.
Мы приносим извинения пострадавшим клиентам, пользователям их ресурсов,
и всей интернет-общественности за этот неприятный инцидент.
Nikolai Sokolov - Вы явно не в теме. Остановка систем охлаждения воздуха, на пол часа в то время когда за бортом 30 по цельсию, а значит приточка на уровне 25-28 градусов, для ДЦ уровня Колокола это черевато... большим колличество судебных исков за иcпорченное оборудование.
Неприятно то, что саппорт colocall.net молчит! На сайте тоже ничего... :(
В России не существует проблем с кондиционированием? Кстати, у Вас проектная пощность дата-центра, как я понял, 2000U?
Я вот не понимаю: упал 1 из 2 дата-центров colocall в Киеве и то, похоже, что упал не полностью. Масштабы явно преукрашены. Крому colocall в Киеве и Украине уже достаточно дата-центров и colocall далеко не 1/6 всего интернета, а проблемы Ваших хостингов не стоит списывать на проблему одного дата-центра.
Ну, если по Вашему прекурашены, то пожалуйста, поделитесь подробностями.
И, заодно, подскажите адрес второго ДЦ. :)
host.ua тоже был в дауне если не ошибаюсь.
Вероятно ошибаетесь, у этих Свой ДЦ в Одессе.
Согласен с автором по поводу hostpro. Сервера действительно часто лежат, примерно раз в 2 недели на час падают, а сегодня вообще на целый день упали. Вобщем недоволен, буду переезжать.
Сегодня они упали потому что Дата Центр, Колокол упал.
Сайт colocall работает.
Да, спустя почти час.
Из Украинского ТОП 25 http://top.bigmir.net/show/
Лежат только подробности, podrobnosti.ua, который находятся в колоколе.
Лежит http://hvosting.ua/ поряда 4000 сайтов.
medgimet добавил 15.07.2008 в 19:33
Начинаем подниматься!
medgimet, лежит не только этот ДЦ. Сегодня вообще зло какое-то... половина проектов в дауне
Это жара, мать её так! У нас сегодня и офис лежал... 16-ти амперный атомат не выдерживает 13 амперных пиков при, t 33 C.
По ходу 1/6 Юанет лежит и ногами шевелит... :(