Лежит timeweb

1 23
TeXiCo
На сайте с 27.03.2009
Offline
102
#21

Оф.сайт работает, панель управления у меня пока не пашет.

Хостинг, VDS\VPS, Выделенные серверы (http://timeweb.com/ru/?i=3000)
T7
На сайте с 14.04.2007
Offline
54
#22

Сайты на "Голиафе" ожили, но доступ к сайтам по-прежнему нестабильный: то быстро грузится, то задержка в 3-5 секунд. Панель ВМ работает.

Up Теперь опять не грузятся :(

[Удален]
#23

Ага, только у меня почему то панель не загружается полностью.

Z
На сайте с 08.07.2009
Offline
95
#24

Сайт работает(вроде бы стоял на мефисто).А вот офф сайт и панелька не пашет(

[Удален]
#25

Панель раз через раз начинает грузить :) Уверен скоро все будет ок ;)

TeXiCo
На сайте с 27.03.2009
Offline
102
#26

Интересно, что будет с почтой, дойдут сообщения которые отправляли?

[Удален]
#27

дойдут конечно 🚬 или вы имеете ввиду сохраняться ли?

TimeWeb.ru
На сайте с 11.11.2007
Offline
62
#28

Добрый всем,

По сути проблемы.

Сегодня, в ~12:05 по Москве произошло отключение интернета в ДЦ ПетерСервис (billing.ru), у нас там расположена почта и некоторые сервисы, в том числе наш сайт и один сервер виртуального хостинга.

Как только было понятно, что проблема быстро не решится, я выдвинулся на место и уже на месте контролировал процесс восстановления работы.

Примерно в 15:40 работа площадки была восстановлена с помощью резервного канала связи.

Конечно-же, все это крайне не приятно, особенно в свете того, что данный дц характеризуется, как один из лучших в России.

Очень надеемся, что соответствующие выводы руководством данного дц будут сделаны и мы более подобных проблем наблюдать не будем.

Сейчас в дц проводят расследование проблемы, будем посмотреть. Сделаем выводы.

Приношу извинения, за данный сбой от лица нашей компании.

ps.

вся почта будет доставлена получателям сегодня с некоторой задержкой, зависит от настроек удаленного сервера на отправку.

TimeWeb.ru добавил 01.04.2010 в 19:12

Вот так мы и встретили 1-ое апреля 🚬



В настоящий момент услуга «Интернет ЦОД» оказывается в полном объеме.

Простой услуги «Интернет ЦОД» составил 160 минут, с 12:00 до 14:40 (MSK).

Причина простоя в работе каналов связи – частичный выход из строя сетевого интерфейса (работал только на передачу) на маршрутизаторе, подключенном к оборудованию клиентов ЦОД. Что привело к ситуации, когда “Активный маршрутизатор”(в рамках протокола HSRP) отправлял информацию в сторону клиентов и сообщал о своем присутствии второму-резервному маршрутизатору, но не получал ответы. В связи с чем, маршрутизатор продолжал выступать как активный при этом таковым не являясь. К сожалению, даже после вывода cбойного оборудования из эксплуатации, его предыдущее поведение вызвало сбой в работе второго маршрутизатора (ввиду ошибки в реализации протокола HSRP) и только повторная перезагрузка активного рабочего маршрутизатора привела к нормальному функционированию.



В результате проведенного расследования принято руководящее решение заменить маршрутизаторы Cisco, на Juniper с поддержкой протокола горячего резервирования. Замена запланирована на конец мая

Пошел читать про ошибку реализации Hot Standby Router Protocol 🍿